【廣告】
復疊低溫制冷系統工業冷水機優點
這種復疊低溫制冷系統工業冷水機的優點是采用適合于高溫系統的中壓制冷劑與適合低溫系統的高壓制冷劑。由于低溫時高壓制冷劑氣體的比容較中壓制冷劑的比容小得多,因此,在低溫時同一型號的壓縮機作復疊制冷較雙級壓縮制冷的制冷量大數倍,選用復疊制冷系統冷水機可節約大量投資及建筑面積。而且高壓制冷劑在低溫時吸入壓力大于或接近于一個大氣壓下工作,不會像雙級低溫系統那樣經常往系統滲入空氣。
曾經有工程師就用R13做低溫級,R22做高溫級的二元復疊制冷系統作一比較,相同冷量設備投資,雙級壓縮制冷系統冷水機是復疊制冷系統冷水機的三倍多。電動機安裝功率,雙級壓縮制冷系統是復疊制冷系統的二倍多。由于雙級制冷系統的壓縮機數量多,摩擦功率增加,因此雙級壓縮機的能量消耗為復疊制冷系統的1.5倍以上。
螺桿冷凍機采用噴油潤滑的方式進行
螺桿冷凍機都采用噴油潤滑的方式進行,按壓縮機與電動機聯結的方式不同,分為開啟式、半封閉式和全封閉式三種。
開啟式機組:壓縮機通過聯軸器與電動機相聯,要求在壓縮機伸出軸上加裝可靠的軸封,以防制冷劑和潤滑油泄漏。
半封閉式機組:電動機與壓縮機做為一體,中間用法蘭聯接,能有效防止制冷劑和潤滑油的泄漏,并采用制冷劑冷卻電動機,消除了開啟式機組中電動機冷卻風扇的噪聲。
吸收制冷利用吸收劑對制冷劑的吸附作用
吸收制冷
利用吸收劑對制冷劑的吸附作用使制冷劑蒸發而制冷。常用的有氨——水吸收式冷水機和化鋰——水吸收式制冷機,用熱源作為動力,消耗電力少,運轉平穩,易損件少,能量調節范圍大,是一種新發展起來的制冷機品種。
低溫冷水機是一種水冷卻設備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設備。冷水機運行中,溫度的改變會造成冷凝壓力變化。冷凝壓力的偏高,會導致壓縮機功耗的不斷,制冷量也會逐漸下降,間接地使低溫冷水機循環性變差,適當降低冷凝壓力是必須要進行的。
低溫冷水機組日常啟動
1.機組控制柜提供三對開關量輸出點來控制冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔的啟停。如果有多臺機組并聯使用,應調節確認通過每臺機組的水量符合使用要求;
2.檢查或重新設定電控柜顯示屏上各類設定內容符合使用要求(一般不要更改,水冷機組出廠前已設為狀態)
3.在冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔的繼電器觸點與機組控制柜連鎖接線后將執行如下控制邏輯:機組啟動前,先啟動冷凍(媒)水泵,2分鐘后冷卻水泵啟動,一分鐘后啟動機組。如持續10秒鐘檢測到水流開關斷開,停機報故障。冷卻塔的啟停根據冷卻水設定溫度控制。
4.冷水機組運行后確認壓縮機無異常振動或噪音,如有任何異常請立即停機檢查或通知海爾客戶服務部,機組正常運行后用鉗型表檢測各項運行電流是否符合機組設計要求。